FreeModbus主机使用env配置可以使用,但是遇到一个协议不知道怎么处理了

发布于 2021-02-23 12:41:36

Snipaste_2021-02-23_12-05-19.png
尝试改了一下不对啊,对modbus不了解,有些懵逼
Snipaste_2021-02-23_12-34-05.png
我的485设备是一个数码管显示屏,协议如下
Snipaste_2021-02-23_12-36-21.png
**_id 10 01 33 00 02 04 00 ex d0 d1 ch cl
id地址
10H写多个保持寄存器
0133H第一个保持寄存器地址,一共2个307和308
00 02 04 00是固定的
ex表示小数点位置
d0 d1是数据
ch cl是校验_**

查看更多

关注者
0
被浏览
60
张世争
张世争 2021-02-23

协议数据解读如下:

功能              10

起始地址 Hi        01

起始地址 Lo        33

寄存器数量 Hi      00

寄存器数量 Lo      02

字节数              04

寄存器值 Hi      00

寄存器值 Lo        ex

寄存器值 Hi      d0

寄存器值 Lo        d1

CRCL              ch

CRCH              cl