1.两个串口的freemodbus组件是无法配置的对吧2.libmodbus问题求助libmodbus 用Modbus Slave测试 发送指令会断开但是用串口调试工具是好的
查看更多
libmodbus 是没有问题的。长期使用也很稳定,moubus tcp从机和 modbus rtu主机都没问题的
我刚用FreeModbus RTU 从机,发现响应速试不快,250MS一次就会丢回答,500MS一次以上就不会,本来还想20MS一次的,现在还在想办法解决
我用freemodbus。俩串口一主一丛没问题啊
欢迎发表与嵌入式相关的技术分享、开发技巧、工具介绍、技术设想、职业心得、行业评论等对他人有启发,排版优雅的文章
回到 顶部
发布 问题
分享 好友
手机 浏览
投诉 建议
回到 底部
libmodbus 用Modbus Slave测试 发送指令会断开 那这个原因是因为我配置不对吗?
所以我用libmodbus读表计的时候有时候也会读取不到 而且频率很高 用串口就不会
@armboy 可以使用 modbus_set_debug(ctx, 1);打开调试看下是哪里出错了
@sync 解决了 Modbus Slave的应答延时设置成500ms